Здравствуйте, можно ли в этой схеме использовать обычное промежуточное реле на 8А для отключения тр-ра в случае аварии. Нужно рвать только фазу у тр-ту или лучше еще и ноль?

Справка: Безопасный тр-р 220/24 мощностью 25 ВА


Вложения:
901.png
901.png [ 32.39 КБ | Просмотров: 491 ]

_________________
Не все сумасшедшие - электрики,
но все электрики немного сумасшедшие.
Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифзащита.
 Сообщение Добавлено: 17 май 2017 20:49 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 янв 2014 18:47
Сообщения: 475
Озадачили таким вопросом: 3-х фазный двигатель (для нужд бассейна) без рабочего нуля необходимо подключить через 4-х полюсное УЗО. На сколько я понимаю УЗО без рабочего нуля будит ложно срабатывать?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифзащита.
 Сообщение Добавлено: 17 май 2017 23:25 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 янв 2017 20:09
Сообщения: 202
Откуда: Лобня
Rx01 писал(а):
Озадачили таким вопросом: 3-х фазный двигатель (для нужд бассейна) без рабочего нуля необходимо подключить через 4-х полюсное УЗО. На сколько я понимаю УЗО без рабочего нуля будит ложно срабатывать?

Чтобы это осуществить, Вам необходимо подключить к УЗО три фазы, которые пойдут на двигатель и рабочий нулевой проводник. К нулевому выходу УЗО ничего подключать не надо. И к корпусу двигателя подключить заземление.

_________________
Электрик в Лобне http://elektrik-l.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифзащита.
 Сообщение Добавлено: 18 май 2017 05:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 янв 2014 18:47
Сообщения: 475
Ок спасибо.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифзащита.
 Сообщение Добавлено: 18 май 2017 19:12 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 янв 2014 18:47
Сообщения: 475
Немного не в тему, но раз начал напишу сюда. Вот эта схема подключения тенов для бассейна, увязана она с насосом. Непонятно зачем в этой схеме 2 контактора и какая такая защита мотора предусмотрена в цепи управления контактора :D


Вложения:
20170518_093222.jpg
20170518_093222.jpg [ 67.71 КБ | Просмотров: 445 ]
Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифзащита.
 Сообщение Добавлено: 19 май 2017 00:46 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 дек 2014 21:27
Сообщения: 552
Откуда: Ростовская область, Батайск
Думаю так:1 Защита мотора-встроенный датчик от перегрева в случае отсутствия фазы, заклинивания или иных причин.
2. Два контактора, включённых последовательно-более гарантированное снятие напряжения с ТЭНов в случае механического заедания одного из контакторов, приварки его контактов или иных причин, под действием выключателя питания или срабатывания защит..
Коллеги поправят... ;)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB