Автор:  Сергей261193 [ 26 апр 2018 04:20 ]
Заголовок сообщения:  Противопожарное УЗО

Всем привет!Как работает УЗО для защиты человека от поражения электрическим током,понятно и информации достаточно..А как работает противопожарное УЗО,если можно в деталях!?????
...Еще распространено,если нет РЕ проводника,то зануляют эл.приборы(система ТN-C).Как вы к этому относитесь,нужно ли?Эффективность УЗО при занулении корпуса токая же,как и при заземлении?

Автор:  Rumato [ 26 апр 2018 07:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Противопожарное УЗО

Эти УЗО работают одинаково. Отгадаете в чем между ними разница, возмете с полки пирожок)
Вы лучше нарисуйте, что Вам непонятно, а то непонятно, что пояснить надо.
УЗО при TN-C работать не будет.

Автор:  Прохожий [ 26 апр 2018 08:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Противопожарное УЗО

Цитата:
УЗО при TN-C работать не будет.

Работать будет, но "определённым" образом. :)

Автор:  Сергей261193 [ 26 апр 2018 10:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Противопожарное УЗО

Уточню вопрос:предположим проводка проложенная по дереву,в определённом месте проплавилась изоляция из за перегрева или ещё чего нибудь,сработает ли УЗО?Интересует именно за счёт чего оно сработает ,теплопотери или что то ещё?
А по второму вопросу:Часто встречается ,что в системе ТN-C допустим при подключении аристона на место РЕ подсоеденяют просто ноль,правильно ли это за неимением лучшего?и как будет работать в таком случае УЗО.?

Автор:  Rumato [ 26 апр 2018 12:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Противопожарное УЗО

Сергей, почитайте еще что-нибудь, из того что Вам "понятно".
Вы совершенно не понимаете как работает УЗО.

Автор:  Сергей261193 [ 26 апр 2018 14:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Противопожарное УЗО

Rumato писал(а):
Сергей, почитайте еще что-нибудь, из того что Вам "понятно".
Вы совершенно не понимаете как работает УЗО.

Может быть и не понимаю,если бы я все понимал,то и не писал бы в данном форуме. Я писал выше,что понятно как работает УЗО для защиты от поражения человека Эл.током.Т.е. при косании человека прибора на который была утечка тока срабатывает УЗО т.к человек является сторонним потребителем(система TN-C).При других системах заземления (ТN-C-S и проч),при утечки тока на прибор в котором есть заземление УЗО конечно же сработает,и это безопасно для человека...Я вопрос задал про то,как оно работает в качестве противопожарного?

Автор:  Гипнокот [ 26 апр 2018 15:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Противопожарное УЗО

Узо будет работать и tn-c
Узо реагирует на разницу тока в фазном и нулевом проводнике независимо от наличия pe проводника.
Противопожарное работает точно так же, с той разницей что срабатывает при большей дельте токов. А так как узо с токами утечки более 30 мА не защищают человека, то их называют противопожарными.
Если изоляция поплавилась то узо не отреагирует. А вот если с оголенного проводника ток начнет утекать на сторону, тогда среагирует.
Если мне память не изменяет, то при tn-c запрещено подключать корпус оборудования к pen проводнику.
И да. Если вы возьметесь одной рукой за ноль, а другой за фазу, то вас убъет, но узо не сработает. Почему? Попробуйте сами догадаться.
Разница работы узо в системах tn-c-s (tt) от tn-c в том, что в первых, при пробое проводников на корпус прибора, соединенного с pe проводником узо отключится до того, как выс дернет током. В системе tn-c корпус прибора не заземлен. Поэтому узо отключится когда ток пойдет через вас (если раньше не найдет куда ему потечь)

Автор:  Гипнокот [ 26 апр 2018 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Противопожарное УЗО

Про противопожарность. Допустим у вас где-то перетерся провод и начал потихоньку пробивать на какую-нибудь конструкцию. Или дождик замыкает на землю. Ток утечки мал и недостаточен, чтобы отключить автоматический выключатель, но достаточен, чтобы нагреть место плохого контакта проводника и конструкции, через которую ток утекает. А нагрев может вызвать уже пожар. Потому и называется противопожарным.
Сам провод от таких токов не нагреется, а вот место плохого контакта может. Плюс искрение.

Автор:  Rumato [ 26 апр 2018 15:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Противопожарное УЗО

Сергей, а я выше написал, что работают они одинаково.
Поскольку Вы не поняли, что разница между ними только в величине тока утечки, то пирожок я съем сам. Мням)

Автор:  Прохожий [ 26 апр 2018 16:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Противопожарное УЗО

Цитата:
И да. Если вы возьметесь одной рукой за ноль, а другой за фазу, то вас убъет, но узо не сработает.

Это только, если вы впридачу ещё и на диэлектрическом коврике стоите (или на другом основании, с аналогичным суммарным уровнем изоляции относительно земли).

Автор:  Гипнокот [ 26 апр 2018 18:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Противопожарное УЗО

Прохожий писал(а):
Цитата:
И да. Если вы возьметесь одной рукой за ноль, а другой за фазу, то вас убъет, но узо не сработает.

Это только, если вы впридачу ещё и на диэлектрическом коврике стоите (или на другом основании, с аналогичным суммарным уровнем изоляции относительно земли).

ну я думаю деревянный пол, пвх линолеум или ламинат достаточно изолированы

Автор:  Прохожий [ 26 апр 2018 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Противопожарное УЗО

Вроде и кажется так на первый взгляд - ан дёргает почему-то, всё ж.. впрочем, всегда можно ещё раз попробовать.. ;)

Автор:  Сергей261193 [ 27 апр 2018 09:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Противопожарное УЗО

Гипнокот писал(а):
Про противопожарность. Допустим у вас где-то перетерся провод и начал потихоньку пробивать на какую-нибудь конструкцию. Или дождик замыкает на землю. Ток утечки мал и недостаточен, чтобы отключить автоматический выключатель, но достаточен, чтобы нагреть место плохого контакта проводника и конструкции, через которую ток утекает. А нагрев может вызвать уже пожар. Потому и называется противопожарным.
Сам провод от таких токов не нагреется, а вот место плохого контакта может. Плюс искрение.

Спасибо.В принципе,что нужно то узнал.Как я понимаю,если у меня допустим нагреется скрутка до ужаса и начнёт плавить распред коробку,за счёт сего она загорится,УЗО даже не пикнет?Допустим загорелась вся коробка,тоже не среагирует?

Автор:  Гипнокот [ 27 апр 2018 13:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Противопожарное УЗО

Если у вас греется скрутка, значит либо ток превышает допустимый и автомат уже давно должен отрубится, либо за такую скрутку руки надо вырвать.
Узо не пикнет пока не будет утечки. Даже при кз фазы на ноль узо будет курить в сторонке. Даже если весь дом будет полыхать. Ибо это не его дело. А вот если ток на сторону пойдет, тут уже его.

Автор:  Сергей261193 [ 27 апр 2018 15:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Противопожарное УЗО

Гипнокот писал(а):
Если у вас греется скрутка, значит либо ток превышает допустимый и автомат уже давно должен отрубится, либо за такую скрутку руки надо вырвать.

мои недоумения решены :-bd

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/