Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Типы УЗО
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2018 18:46 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 656
Откуда: Омск
Цитата:
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.

Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

Все это перечисленное в ПУЭ как разобъединяют импульсные блоки питания.
Движки с частотниками тоже могут. Пылесос с регулятором оборотов.

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Типы УЗО
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2018 19:26 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3738
Гипнокот писал(а):
Пылесос с регулятором оборотов.

Никак не могу представить как от пылесоса может шандарахнуть? :)
Может от статического трения воздуха в шланге? :D


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Типы УЗО
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2018 19:31 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 656
Откуда: Омск
Ну может домашний горемастер полезет в него с отверткой

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Типы УЗО
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2018 23:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 окт 2015 18:18
Сообщения: 705
Откуда: Щелково
Гипнокот писал(а):
Ну может домашний горемастер полезет в него с отверткой

Во включенный в сеть?
Так он может и дорогу на красный свет переходить, здравый смысл здесь то при чем? Мы же его ищем.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Типы УЗО
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2018 04:25 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 656
Откуда: Омск
А кто про здравый смысл говорит? Защитные аппараты от идиотов тоже должны защищать

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Типы УЗО
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2018 06:49 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 дек 2012 07:06
Сообщения: 509
Гипнокот писал(а):
А кто про здравый смысл говорит? Защитные аппараты от идиотов тоже должны защищать

Кстати, да, вот тут я тоже согласен, ведь по своей сути защитный коммутационный аппарат должен защищать от всех даже самых непредсказуемых ситуаций, ну например: залезет ребёнок в системный блок компа со снятой крышкой и начнет там проволочиной ковыряться вот и шандарахнет его от БП постоянкой...

Вроде не должен системник стоять со снятым кожухом но всякое в жизни бывает.

Это как в США случай был когда один долб...ёб кошку в стиралке выстирал и потом у компании деньги отсудил потому что в инструкции небыло сказано что кошек в стиралке стирать нельзя :)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Типы УЗО
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2018 08:27 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 656
Откуда: Омск
Дети это отдельная тема. У каки-то суперзащищенных чемоданов для секретных документов есть 2 негарантийных случая:
1. Если побывал в зубах у акулы
2. Если побывал в руках у ребенка

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Типы УЗО
 Сообщение Добавлено: 12 окт 2018 13:58 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6385
Задал соответствующий вопрос в техподдержку АВВ, ответ таков:
"Если в защищаемой ВДТ линии присутствуют электрические приборы с электронными блоками питания - то применение ВДТ типа "A" - является обоснованным"

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB