Помогите разобраться.Тут на фото(возможно плохо видно) такие обозначения двигатель 15 кВт S1. v 380-400треуг./660-690звезда.Вопрос первый(может я что то путаю) каким образом на звезде может быть 660 В?Потом указывается ток 30А-треуг.17,30-звезда.Вопрос второй:под строкой с током,ниже опять показан ток 25.50-треуг,не пойму что это за ток?


Вложения:
Комментарий к файлу: Двигатель фирмы Nord
TMPDOODLE1483637301860.jpg
TMPDOODLE1483637301860.jpg [ 170.42 КБ | Просмотров: 1667 ]
Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по шильдику
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2017 21:24 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2016 16:47
Сообщения: 86
Фотографировали в темноте,если не разберетесь попробую сделать фото по лучше


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по шильдику
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2017 21:49 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6287
Цитата:
380-400треуг./660-690звезда.Вопрос первый(может я что то путаю) каким образом на звезде может быть 660 В?

Всё правильно, если при звезде обмотка рассчитана на 660В, то присоединении треугольником напряжение снизится в 1,73 раз (пресловутый "корень из трёх") и будет 380В.
Аналогично - 380 и 220В (по-нынешнему правильнее писать 690, 400 и 230 В).
Цитата:
Потом указывается ток 30А-треуг.17,30-звезда.Вопрос второй:под строкой с током,ниже опять показан ток 25.50-треуг,не пойму что это за ток?

Цитата:
380-400треуг.

30А будет при 380В для треугольника, 25,5 - при 400В.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по шильдику
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2017 10:05 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2016 16:47
Сообщения: 86
В принципе все понятно.Спасибо


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по шильдику
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2017 23:10 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2016 16:47
Сообщения: 86
"Прохожий"
Всё правильно, если при звезде обмотка рассчитана на 660В, то присоединении треугольником напряжение снизится в 1,73 раз (пресловутый "корень из трёх") и будет 380В.
А как часто такое бывает ,что звезда идет на 660 В? Я в своем небольшом опыте работы видел только двигателя где 380 идет на звезду а 660 на треугольник.Тут получается нет определенного стандарта?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по шильдику
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2017 23:34 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6751
Откуда: Удмуртия г Ижевск
Троллейбусы например на 660в работают.

_________________
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCXAT9Ql ... Meg/videos
Сайт где можно приобрести инструмент SHTOK и передовик https://free-nrg.ru/catalogue


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Список форумов » Электрооборудование » Электродвигатели


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB