 Заголовок сообщения: сопротивление между обмотками
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2017 11:59 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2016 16:47
Сообщения: 73
Доброго врмени суток.Вопрос такой:как узнать какое должно быть сопротивление у трехфазного двигателя например 7.5кВт?Например у однофазного мы вычислим так да? R=U/I примерно получим 7,8 Ом.А какая формула или какой критерий вычисления сопротивления трехфазных двигателей?Это вопрос первый.Второе:померил сопротивления двигателя вроде бы он 10 кВт трехфазный сопротивление у него 0,7 Ом,так вот в чем вопрос,каким образом при таком маленьком сопротивлении между фазами не происходит КЗ из за малого сечения проводника или как?Спасибо.Очень помогаете.[quote][/quote]


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: сопротивление между обмотками
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2017 15:10 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 5575
Вы меряете только активное сопротивление R, а есть ещё индуктивное Xl, которое в данном случае может быть сопоставимо, или даже больше активного.
А полное, это
Z2 = R2 + Xl2.

На будущее, убедительная просьба, следующие вопросы по двигателям подобного рода задавать в уже существующих темах (в т.ч. уже созданных вами), а не замусоривать форум отдельной темой на каждый мелкий вопрос.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: сопротивление между обмотками
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2017 19:13 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2016 16:47
Сообщения: 73
А можно ли вычислить например знаем двигатель 5.5 кВт знаем его ток 13 ампер как мы вычислим его сопротивление какое должно быть?Например я делаю так если нужно проверить ТЭН допустим 2 кВт я уже знаю что его сопрлтивление где то +- 24 Ом мерю цешкой и выношу вердикт.Вот хочется узнать как быть с движками трехфазными,чтобы видя двигатель я уже примерно знал его примерное сопротивление для быстрой проверки.А по поводу засора,понято.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Список форумов » Электрооборудование » Электродвигатели


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB